9級大風會把岩棉板保溫層刮掉嗎?

九級風必然會把岩棉板保溫層吹掉嗎?實際上錦州市還有很多高層建築采用岩棉做的保溫,如遼寧工業大學、錦州醫學院、中融國際、銀座等,顯然在風中巋然不動。
但是M大廈的保溫板為何掉落?這實際上涉及岩棉外保溫的一個基本原則,就是在計算抗風吸力承載力時,岩棉板係統全部應由錨栓承擔;而岩棉帶係統由自身的內聚力或層間粘接力承擔。
 
      錨栓釘芯被從牆上薅下來
遼寧省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》第5.2.4也規定: 岩棉板與牆體連接應以錨固與粘結結合的方式,岩棉板以錨固為主。
    很多人以為岩棉板施工如同苯板一樣,胡亂打些膠點粘到牆上即可。實則不然,因為岩棉板的自身垂直於表麵的抗拉強度較低,遼寧省地標規定,按照抗拉拔強度來分,岩棉板有TR15和TR10兩檔。而堂堂行業標準JGT 483-2015 《岩棉薄抹灰外牆外保溫係統材料》中仍保留TR7.5一檔。如此有限的抗拉拔能力,就需要機械錨固,將其牢牢釘在牆上。
那麽機械錨固靠譜嗎?AG8還以這棟建築為例,它的高度大約20來米,AG8取個整數30米。九級風的風壓為0.37KPa,但實際上設計師在設計的時候都是按照50年一遇的風壓計算,既0.60KN/㎡,於是有下麵的計算書:
 
1   風荷載計算時的相關參數
 
序號
基本信息
相關參數
1
項目所在地
錦州
2
地麵粗糙度
C類(指有密集建築群的城市市區)
3
工程設計年限
50年
4
基本風壓
0.60KN/㎡(50年一遇)
5
保溫層高度
計算時取:30m
2     水平風荷載標準值計算
 
2.1   計算的基本原則
 
2.1.1 應根據現行國家標準《建築結構荷載規範》GB50009-2012對圍護結構的要求,對岩棉板外保溫係統進行抗風吸力驗算;
2.1.2以機械固定為主的岩棉板外保溫係統的抗風吸力承載力應全部由錨栓承擔(遼寧省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程》);
2.1.3 由於保溫板質量較輕,計算荷載時隻考慮負風壓產生的拉拔力。
2.2   水平風荷載標準值計算時的各取值
 
2.2.1 基本風壓Wo:按《建築結構荷載規範》GB50009-2012附表E.5(P111)中作用在保溫層上的風荷載標準值取值為:Wo=0.60KN/㎡;
2.2.2 風壓高度變化係數μz:,按《建築結構荷載規範》GB50009-2012表8.2.1(P31)的規定,其取值:
    30米高度 μz(30) =0.88;
2.2.3 風荷載體型係數μs:,按遼寧省《岩棉薄抹灰外牆外保溫技術規程》中附錄B規定“垂直體係外表麵風荷載局部體型係數可按±1.5采用”,取±1.5。
2.2.4 風振係數βgz:,按《建築結構荷載規範》GB50009-2012中表8.6.1中“C類地麵粗糙度”的規定,其取值為:
    30米高度 βgz(30)=1.90;
2.3 水平風荷載標準值Wk的計算
 
2.2.1 Wk(30m) =βgz*μs*μz* Wo=1.90x1.5x0.88x0.60=1.50KN/㎡
3  水平風荷載設計值
 
3.1   風荷載分項係數的取值(rw)
    由於保溫係統屬於是建築外維護結構,因此參照相關的幕牆規範風荷載分項係數取值為:rw=1.4。
3.2   水平風荷載設計值W的計算
3.2.1 W(30m) = rw*Wk=1.4x1.50=2.10KN/㎡
   也就是說,錨栓需要抵抗2.10KN/㎡的拉拔力。
4  錨栓數量的計算
 
    對於錨栓,遼寧省《岩棉板薄抹灰外牆外保溫技術規程(DB/T2206-2013)》規定:
 
錨栓抗拉承載力標準值不小0.60kN,且應進行現場拉拔力試驗。空心磚砌塊基層牆體應選用通過摩擦或機械鎖定承載的錨栓。